Можно было заполнить контур охлаждения антифризом и на зимний период гонять его по тёплым полам, а на летний период отключать полы и переключать на второй контур(несколько радиаторов с вентиляторами как в автомобиле) находящихся где нить на улице в тени. Можно их замаскировать в корпуса на подобии блоков кондиционера. Тогда вообще не понадобилось бы использовать проточную воду. Как вариант если этого не достаточно то можно уже холодной водой дополнительно охлаждать антифриз перед подачей его в контур охлаждения ванны.
я для оххаждения 3х асиков мощностью менее 4кВт использовал почти самодельный теплообменник из гофрированной нержавеющей трубы сечением 20мм длинной 35-40 метров. Змеевик в SunSystem SON 200 меньше в разы, категорически мало. Для 24Квт надо брать на порядок большей площади теплообменник. Например можно использовать штук 6-8 радиаторов от газели какой нить. Или как я трубу, только диаметр не 20 а 32 и метров 100. Продаются в магазинах по продаже комплектующих для тёплых полов.
На сколько градусов удасться снизить температуру при использовании:
ванна с STE Oil 70 с видеокартами на 10кВт
Grundfos 25-60-180 гоняет масло через пластинчатый теплообменник, например Swep 5n на 18-28кВт. Во втором контуре дистиллированная вода гоняется тоже Grundfos 25-60-180.
Какие результаты можно ожидать от фанкойла Volcano VR3 (13-75кВт)?